【转】 安川变频器H1000 A1000 V1000 J1000 G7 F7 V7 E1000故障代码原因及处理技巧

发表在 其他 2014/4/16 9:42:23 2 13177

 

我司专业的安川变频器维修中心,专修各品牌变频器,多年的变频器维修经验,对日本安川变频器的故障有所总结。外地客户维修变频器可以通过快递发给我们。我们先免费预检、再核维修价,经用户认可后进行维修。没有维修价值的变频器我们负责发回给客户。紧急客户也可亲自携带到本公司维修部当场修复。


安川变频器维修热线:13917561281  张工


安川变频器A1000(F7)系列:AA2A0006 AA2A0008 AA2A0010 AA2A0012 AA2A0018 AA2A0021 AA2A0030 AA2A0040 AA2A0056 AA2A0069 AA2A0081 AA2A0110 AA2A0138 AA2A0169 AA2A0211 AA2A0250等

安川变频器H1000(G7)系列:HB4A0005 HB4A0006 HB4A0009 HB4A0015 HB4A0018 HB4A0024 HB4A0031 HB4A0039 HB4A0045 HB4A0060 HB4A0075 HB4A0091 HB4A0112 HB4A0150 HB4A0180等

安川变频器V1000(V7)系列:VB4A0001 VB4A0002 VB4A0004 VB4A0005 VB4A0007 VB4A0009 VB4A0011 VB4A0018 VB4A0023 VB4A0031 VB4A0038 VBBA0001 VBBA0002 VBBA0003 VBBA0006 VBBA0010 VBBA0012 VBBA0018 VB2A0001 VB2A0002 VB2A0004 VB2A0006 VB2A0010 VB2A0012 VB2A0020 VB2A0030 VB2A0040 VB2A0056 VB2A0069

安川变频器L1000(L7)系列:LB4A0015 LB4A0018 LB4A0024 LB4A0031 LB4A0039 LB4A0045 LB4A0060 LB4A0075 LB4A0091 LB4A0112 LB4A0150

安川变频器T1000系列:TB4V0002 TB4V0004 TB4V0005 TB4V0007 TB4V0009 TB4V0011 TB4V0018 TB4V0023 TB4V0031 TB4V0038

安川变频器J1000(J7)系列:JB4A0002 JB4A0004 JB4A0005 JB4A0007 JB4A0009 JB4A0011 JBBA0001 JBBA0002 JBBA0003 JBBA0006 JBBA0010 JB2A0001 JB2A0002 JB2A0004 JB2A0006 JB2A0010 JB2A0012 JB2A0020

安川变频器E1000(E7)系列:EB4A0004 EB4A0005 EB4A0007 EB4A0009 EB4A0011 EB4A0018 EB4A0023 EB4A0031 EB4A0038 EB4A0044 EB4A0058 EB4A0072 EB4A0088 EB4A0103 EB4A0139等

安川变频器外围设备:PG-B3 PG-X2 PG-X3 SI-P1 SI-P3 SI-N3 SI-C3 SI-S3 JVOP-182 CDBR-4030B CDBR-4045B CDBR-4220B

 

安川变频器故障代码和对策:

 

故障代码

内容

原因

处理

 

 

 

OC

Overcurrent

 

 

 

过电流,变频器的输出电流超过了过电流检出值。(约额定电流的200%)。

1.变频器输出侧发生短路,接地( 电机烧毁,绝缘劣化,电缆破损而引起的接触,接地等)

2.负载太大,加速时间太短

3.使用了特殊电机或最大适用功率以上的电机

4.变频器输出侧电磁开关已开关动作。

 

 

 

调查原因,实施对策后复

位。

 

 

GF

grornd Favlt

 

接地,变频器输出侧的接地电流超过了变频器额定输出电流的50%。

变频器输出侧发生发接地短路(电机烧毁,绝缘劣化,电缆破损而引起的接触,接地等)。

 

调查原因,实施对策后复

位。

 

 

PUF

DC Bus Fuse Open

 

 

 

保险丝熔断,装在主回路的保险丝被熔断了。

 

由于变频器输出侧的短路,接地造成输出晶体管损坏,(确认如下的端子间是否短路,如果是短路,则晶体管已损坏:

B1(23)↔U、V、W

Θ↔U、V、W)。

 

 

调查原因实施对策后,交

换变频器。

 

 

SC

Short Circuit

 

 

负载短路,变频器的输出或负载已短路。

 

变频输出侧发生了接地短路(电机烧毁,绝缘劣化,电缆破损而引起的接触,接地等)。

 

调查原因,实施对策后复

位。

 

OV

Overvoltage

 

主回路过电压,主回路直流电压超过电压检出值

200V级:约190V 级

400V级:约380V 级

减速时间太短,从电机再生的能量太大。

电源电压太高。

 

延长减速时间或接制动电阻(制动电阻单元)。

将电压降到电源规格范围内。

 

 

UV1

DC Bus Undervolt

 

主回路低电压

主回路直流电压低于低电压检出级别(L2-05)

200V级:约190V

400V级:约380V

1.输入电源发生了欠相。

2.发生了瞬时停电。

3.输入电源的接线端子松动。

4.输入电源的电压变动太大。

 

 

 

调查原因,实施对策后复

 

UV2

CTL PS Undervolt

 

控制电源异常

控制电流的电压太低

 

 

1.将电源ON/OFF 试一下

2.连续发生异常情况时更换变频器。

UV3

MC Answerback

 

防止浪涌回路故障

发生了防止浪涌回路动作不良

 

1.将电源ON/OFF 试一下

2.连续发生异常情况时更换变频器

 

 

PF

Input Pha Loss

 

主回路电压异常

主回路直流电压在再生状态以外状态有异常振动。(L8-05 设定为“有效”时检出)。

1.输入电源发生了欠相

2.发生了瞬时停电.

·输入电源的接线端子太松.

3.输入电源的电压变动太大

4.相间电压的平衡太差

 

 

调查原因,对策实施后复

 

 

LF

Output Pha Loss

 

输出欠相,变频器输出侧发生了欠相(L8-07设定为有效时检出)

 

·输出电缆断线了。

·电机线圈断线了。

·输出端子松动。

使用的电机功率是变频器最大适用电机功率的1/20 以下。

 

调查原因,实施对策后复位。

重新选定变频器功率或电机功率。

 

OH(OH1)

Heatsink Over

tmp

 

散热片过热,变频器散热片的温度超过了L8-02 的设定值或105 ℃。

变频器内部冷却风扇停止(18.5kW以上)。

周围温度太高。周围有发热体。变频器的冷却风扇停止运行了。变频器的冷却风扇停止运行了

(18.5kW以上)。

 

设置冷却装置。

却除发热源。

交换冷却风扇。

 

RH

Dyn Brk Resistor

安装形制动电阻过热由L8-01 设定的制动电阻的保护已动作

 

减速时间太短,电机再生能量太大。

减轻负载,延长减速时间。降低速度。

更换新的制动电阻单元。

RR

Dyn Brk

Transistr

内藏制动晶体管异常

制动晶体管动作异常

 

 

·将电源ON/OFF试一下。

·连续发生异常情况时,更换变频器。

 

OL1

Motor Overloaded

 

电机过负载

电子热保护引起电机过负载保护动作

 

负载太大,加减速时间、周期时间太短。

V/f特性的电压太高。

电机额定电流(E2-01)设定值不适当。

修正负载大小、加减速时间,周期时间。

修正v/f 特性.

确认电机的额定电流值(E2-01).

 

OL2

Inv Overloaded

 

变频器过负载

由电子热保护、引起变频器过负载保护动作

 

负载太大、加速时间、周期时间太短.

 V/f特性的电压太高。

变频器功率太小。

修正负载大小、加减速时间,周期时间。

修正V/f 特性。

请换用大容量变频器。

OL3

Overtorque Det 1

 

过力矩1

电流超过(L6-02) 以上并持续

(L6-03) 时间以上

 

 

·确订L6-02,L6-03 设定值是

否适当。

·确认机械系统使用状况,找出

异常原因并解决

 

OL4

Overorque det 2

 

过力矩2

电流超过(L6-05) 以上并持续

(L6-06) 时间以上

 

 

·确订L6-05,L6-06 设定值是

否适当。

·确认机械系统使用状况,找出

异常原因并解决

 

OS

Over speed

 

过速度

速度在设定值(F1-08) 以上并

持续时间(F1-09)以上

 

发生了过冲/不足。

指定速度太高。

F1-08,F1-09的设定值不适当。

 

再调整增益.

修正指令回路及指令增益。

确认F1-08,F1-09的设定值。

PGO

PG open

 

PG断线检出,在下列条件时,PG脉冲未被输入的状态已经过了F1-14时间有PG矢量:软起动输出≥2%

有PGV/f:软起动输出≥E1-09。

PG的连线断线了。

PG的连线有错误。

没有给PG 供电。

——

 

修理断线处。

改正接线。

正确供电。

确认抱闸( 电机) 使用时是否打开.

 

DEV

Speed Deviation

 

速度偏差过大

速度偏差在设定值(F1-10) 以上并持续(F1-11)时间以上。

 

负载太大。

加减速时间太短。

负载处在锁定中。

F1-10,F1-11的设定适当。

——

 

减轻负载。

延长加速时间。

确认机械系统。

确认F1-10,F1-11的设定值。

确诊抱闸( 电机) 使用时是否打开。

SVE

Zero Servo Fault

 

零伺服异常

零伺服运行中,旋转位置却偏离了

力矩极限值过小。

负载力矩过大。

 

增大

减小

检查PG信号的干扰

OPR

Oper Disconnect

 

操作器连接不良。

在操作器控制运行指令运行中。

操作器断线了。

 

确认操作器的连接

EF0

Opt External Flt

从通讯选择卡来的外部异常输入

 

检查通讯卡,通讯信号

EF3

External Fault 3

外部故障(输入端子3)

 

 

 

从多功能输入处被输入了「外

部异常」

 

 

·解除从各多功能输入来的外

部异常输入

·消除外部异常的原因

 

EF4

外部故障(输入端子4)

EF5

外部故障(输入端子5)

EF6

外部故障(输入端子6)

EF7

外部故障(输入端子7)

EF8

外部故障(输入端子8)

CPF00

COM-ERR(OP&INV)

 

操作器传送异常1

电源打开后5 秒仍不能与操作器通讯。

数字式操作器的端子接触不良。

变频器控制回路不良

取下一次数字操作器,再重新安装一下。

交换变频器。

 

CPF01

COM-ERR(OP&INV)

 

操作器传送异常2

与操作器的通讯开始后,2 秒以上传送异常发生了。

数字式操作器的端子接触不良。

变频器控制回路不良

取下一次数字操作器,再重新安装一下。

交换变频器。

 

CPF02

BB Circuit Err

基极封锁回路不良

 

 

控制回路损坏。

将电源ON/OFF 试一下。

交换变频器。

CPF03

EEPROM Error

EEPROM 不良

 

 

控制回路损坏。

将电源ON/OFF 试一下。交换变频器。

CPF04

Internal A/D Err

CPU内部A/D变换器不良

 

控制回路损坏。

将电源ON/OFF 试一下。交换变频器。

CPFO5

External A/D Err

CPU内部A/D变换器不良

 

 

控制回路损坏

将电源ON/OFF 试一下。变换变频器。

CPF06

Option Error

选择卡连接异常

 

选择卡的端子接触不良。变频器或选择卡不良。

电源OFF后再插入。

交换不良品。

CPF20

Option A/D Error

选择卡异常

 

选择卡的端子接触不良选择卡的A/D 变频器不良

电源OFF后再插入

换一块选择卡

 

CPF21

Option CPU down

传送选择卡的自己诊断异常。

 

 

选择卡的故障

 

 

交换选择卡

 

CPF22

Option Type Err

传送选择卡的机种形式异常。

CPF23

Option DPRAM Err

传送选择卡的相互诊断不良。

 