介绍了几种G120变频器故障复位的方法

发表在 中低压变频器 2016/5/10 15:45:07 3 1020

介绍了几种G120变频器故障复位的方法


目录

      1 G120故障复位的方法介绍

           1.1通过面板复位

           1.2通过装置断电再上电复位

           1.3通过端子命令复位故障

           1.4  通过远程控制的方式复位

           1.5  通过设置故障自动复位功能复位


 

1 G120 故障复位方法介绍(注意:故障能否复位掉取决于故障源是否已经消除)

1.1   通过BOP-2或IOP面板复位故障:

首先需要按到诊断菜单,在里面选择ACKN ALL ,然后点击OK键就可以复位故障。

1.2  给装置断电后再上电,也可以复位故障。

1.3  通过端子命令复位故障:

故障复位功能的源参数有三个,分别是P2103,P2104,P2105. 

例如:将DI0 设置为故障复位,只需要设置P2103=R722.0

1.4  通过远程控制的方式复位故障:

在远程控制的第一个字发送04FE,然后再发送047E。

1.5  设置故障自动复位功能:

设置P1210=1,26时后变频器会自动复位故障;当设置P1210=4,6时需要保持“on/off1”指令为1时变频器才会自动复位故障。